工作原理:
本系統適用于空調系統的新風機組冬、夏季溫度控制。
如下圖所示,由溫度傳感器TE-1,比例積分溫度控制器TC一1和電動調節閥TV一1組成送風溫度控制系統,安裝在送風管道的TE一1,把檢測到的溫度信號傳送至TC一1,由TC一1將TE一1的檢測值與設定值不斷比較,同時不斷地輸出信號,控制TV一1的開度連接可調,使TE一1測量的環境溫度保持在設定的溫度范圍內。
空氣壓差開關DPS一1是用來檢測過濾網的透氣情況,過濾網越臟,透氣率越低,其兩側的壓力差越大。
當壓力差超過DPS一1的設定值時,微動開關運作,發出報警信號。
當盤管后的溫度低于某限值時,低溫保護開關TS一1切斷送風機的電源,從而使新風風閥關閉,防止盤管內的水結冰,漲裂盤管。
SW一1為內置冷/暖運行狀態的轉換。
代號 | 型號 | 說明 |
TE-1 | TSC-8212-103B34 | 風管式溫度傳感器 |
TC-1 | TC-8312-11K | 比例積分溫度控制器 0-80 ℃ |
TV-1 | DZLM | 電動調節閥 |
DA-1 | AM24/AM220 | 風閥驅動器 開/關 |
DPS-1 | P33AB | 空氣壓差 開/關 |
TX-1 | TR40 | 變壓器 220/24VAC 40VA |
TS-1 | A11D | 低溫斷路恒溫器,帶手動復位按鈕 |
SW-1 | --- |